Вопрос задан через "Обратную связь" от Павла Сергеевича:
Не понятно через какое расстояние должны ставится информационные щиты охранной зоны кабельных линий и где именно. Обыскался по всему интернету но регламентирующего это документа не нашел. Просветите пожалуйста в этом вопросе.
Наше мнение по данному вопросу:
Данный вопрос регулирует СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» п.3.74. При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе должны быть установлены опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специальных табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках. На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не реже чем через 500 м.
Также данный вопрос рассмотрен в ПУЭ 2.3.24. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками.
Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.
На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и номера телефонов владельцев кабельных линий.
Требования к знакам и Примеры табличек указаны в Теме - Охранная зона КЛ. Таблички-указатели
Т.к. требования ПУЭ и СНиП не противоречат друг другу, следует принимать выполнение работ по СНиП 3.05.06-85, т.к. в данном случае требования изложены точнее.