Добрый день, Максим!
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По
Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, будет действовать следующее требование:
10м - Воздушная линия, выполненная
неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых условиях прохождения;
5м - Воздушная линия, выполненная
изолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при стесненных условиях в черте поселения/застройки;
Т.е. если линия к ТП выполнена
СИПом, то охранная зона будет 5м вполне законно, иных способов обойти ПП РФ №160 нет.