Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4

Обсуждение вопросов касающихся Архитектуры и строительства

Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4

Сообщение Максим » 30 окт 2015, 10:46

Добрый день всем.
История следующая:
Местная администрация два года назад предоставила мне зем. участок вблизи ТП 10/0.4 (на расстоянии 2 м.) под размещение металлического гаража.
На сегодняшний день есть ОГРОМНОЕ желание построить на нем капитальный гараж. В администрации сказали: "Если есть возможность сократить охранную зону, тогда без проблем".Но по Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 охранная зона 10 м.
Может кто знает как ее сократить, буду очень благодарен.
Максим
Посетитель
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 09:43

Re: Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4

Сообщение Максим » 30 окт 2015, 10:47

Да, еще, есть возможность отступить на 6 м.
Максим
Посетитель
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 09:43

Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4

Сообщение Алексей C » 30 окт 2015, 14:13

Добрый день, Максим!
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, будет действовать следующее требование:
10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых условиях прохождения;
5м - Воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при стесненных условиях в черте поселения/застройки;

Т.е. если линия к ТП выполнена СИПом, то охранная зона будет 5м вполне законно, иных способов обойти ПП РФ №160 нет.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4

Сообщение Максим » 09 ноя 2015, 12:10

Алексей, благодарю за Ваш ответ.
Этот вариант меня вполне устроит.
значит распечатываю эту статью и в электросети.
Спасибо!!!
Максим
Посетитель
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 09:43

Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4

Сообщение Алексей C » 09 ноя 2015, 12:34

Всегда рады оказать помощь!
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4

Сообщение Садов » 14 мар 2017, 20:17

А какое разрешение необходимо для строительства гаража? Подскажите пожалуйста.
Садов
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 19:46

Re: Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4

Сообщение Алексей C » 14 мар 2017, 20:43

Вам достаточно письменно в свободной форме обратиться в Сетевую компанию (которая владеет указанной электроустановкой) с запросом согласования строительства\размещения гаража в охранной зоне электроустановки.
Выдержка из ПП РФ от 24 февраля 2009 года N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон":
12. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соответствующих действий.
Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления действий, вручается заявителю, либо направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заявитель также информируется сетевой организацией о принятом решении с использованием факсимильных или электронных средств связи в случае, если в заявлении указано на необходимость такого информирования.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40


Вернуться в Архитектура и строительство

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron