Сообщение Антон » 26 дек 2015, 20:44

Здравствуйте!
У нас участок ИЖС, без обременений. По одной из сторон участка мы граничим с КТП (ТП-448). Все кабели к ней заизолированы. При составлении Градостроительного Плана нам отвели охранную зону от этой КТП в 10 метров. Мы с этим категорически не согласны и собираемся переубедить проектную организацию в своей правоте. На сколько я понимаю, охранная зона КТП в нашем случае должна быть 5м. Так ли это, и есть ли еще какие-либо нормы, которые проектировщики принимают во внимание при установлении охранной зоны КТП?
Заранее благодарен за ответ!
С уважением, Антон
Антон
Посетитель
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 12:05

Расстояние до КТП

Сообщение Алексей C » 27 дек 2015, 21:46

Добрый день, Антон!
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, будет действовать следующее требование:
10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых условиях прохождения;
5м - Воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при стесненных условиях в черте поселения/застройки;

Т.е. если линия к ТП выполнена СИПом, то охранная зона будет 5м вполне законно.

Выкопировку из ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 Вы можете направить в компетентную организацию с требованием признать охранную зону в 5 метров.
Однако есть иное понимание в соответствии с ПУЭ п.4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

Т.е. все равно осуществлять строительство жилого дома ближе чем в 10-и метрах Вы не сможете.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Расстояние до КТП

Сообщение Антон » 27 дек 2015, 22:34

Есть ли законные способы уменьшить это расстояние? Ведь если, к примеру, я нарушаю границы охранной зоны, то владелец КТП вправе обратиться в органы государственной власти с тем, чтобы приостановить строительство. Но шум - это сугубо мои проблемы. К тому же КТП тихая и даже в режиме сильной нагрузки не в состоянии конкурировать с трассой неподалеку.
Антон
Посетитель
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 12:05

Расстояние до КТП

Сообщение Алексей C » 27 дек 2015, 22:47

Законный способ только один - оперировать пунктами ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.
Относительно шумового давления и требования для ТП отстоять 10м от жилых зданий - оно непреклонно, но это не понятия охранной зоны, а лишь требования специальных правил размещения подстанции. Понятие охранной зоны имеет только ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, на него и следует ссылаться.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Расстояние до КТП

Сообщение Антон » 27 дек 2015, 22:51

Я Вас понял, Алексей! Вы все очень хорошо объяснили. Правда, в плане шумового давления в нормах оговаривается расстояние не до ближайшей стены, а до ближайшего окна (10 метров). Поэтому, здесь мы планируем глухую стену со стороны КТП, а окна на боковых фасадах отнести на два метра от угла здания.
Алексей, а по поводу канализации Вы что-нибудь можете сказать или Вы специализируетесь только по электрике?
Антон
Посетитель
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 12:05

Расстояние до КТП

Сообщение Алексей C » 27 дек 2015, 23:01

К сожалению мы специализируемся только на Электроснабжении и эксплуатации электроустановок.
Рады были оказать помощь.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40


Вернуться в Архитектура и строительство

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron