Страница 1 из 1

Строительство новой ВЛ-10кВ рядом с существующей ВЛ-10кВ

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:35
Volt
Вопрос задан через "Обратную связь" от Николая:
Здравствуйте, вопрос в следующем. Можно ли строить ВЛ-10 кВ на участке между существующей ВЛ-10 кВ и огороженной частной территорией, расстояние между ВЛ существующей и забором 7 м. На участке за забором строений нет. А на втором участке ситуация немного иная: нужно пройти ВЛ-10 кВ по собственной территории, где расстояние от забора до производственного здания 8 м. Заранее благодарен за помощь.

Re: Строительство новой ВЛ-10кВ рядом с существующей ВЛ-10кВ

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 11:33
Алексей C
Уважаемый Николай!
В Вашем случае требуется уточнить исполнение ВЛ-10 кВ, чем выполнена линия СИП (ВЛЗ) или не изолированный проводник (ВЛ).
Относительно Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, устанавливающие охранные зоны для ВЛ-10 кВ - 10м; для ВЛЗ-10 кВ - 5м.
Соответственно Вам требуется учитывать, что Ваша новая линия будет обременять собственников участков минимум на 3м. Данный вопрос Вам требуется урегулировать с собственниками территории.
Второй вопрос: Вы спокойно можете строить ВЛ-10 кВ на своей территории в Вашем случае охранная зона линии может быть уменьшена Вами самостоятельно, т.к. в данном случае Вы выступаете в качестве балансодержателя линии и вправе запрещать или разрешать определенные виды работ в охранной зоне.

Просим учесть, что все данные приводятся для ВЛЗ-10 кВ, выполненной проводником СИП-3.
Подробное описание охранных зон Сетевых объектов с примерами приведено в соответствующей статье