Параллельная прокладка трубопровода с ВЛ-10кВ

Обсуждение вопросов связанных с охранными зонами ВЛ, КЛ и ТП

Параллельная прокладка трубопровода с ВЛ-10кВ

Сообщение Volt » 13 авг 2013, 21:17

Вопрос от Алексея, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Добрый день, подскажите пожалуйста на каком расстоянии от ВЛ-10кВ можно прокладывать трубопровод.
Volt
Интересующийся
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 20:59

Re: Параллельная прокладка трубопровода с ВЛ-10кВ

Сообщение Алексей C » 15 авг 2013, 19:08

Добрый день, Алексей, охранная зона ВЛ-10кВ - 10м от проекции крайнего провода на землю, но реально допустимо сближение на 2м (Или 5м в зависимости от коммуникации) с учетом защиты коммуникации в футляр.
ПУЭ:
2.5.288. Расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ с подземными трубопроводами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.40*.
В исключительных случаях допускается в процессе проектирования уменьшение до 50 % расстояний (например, при прохождении ВЛ по территориям электростанций, промышленных предприятий, по улицам городов и т. п.), приведенных в п. 3 табл. 2.5.40 для газопроводов с давлением газа 1,2 МПа и менее.
При этом следует предусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного их подмыва при повреждении указанных трубопроводов, а также защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы.
В районах Западной Сибири и Крайнего Севера при параллельном следовании ВЛ 110 кВ и выше с техническими коридорами подземных магистральных трубопроводов для транспорта горючих жидкостей и газов расстояние от оси ВЛ до крайнего трубопровода должно быть не менее 1000 м.
* Взаимное расположение трубопроводов, их зданий, сооружений и наружных установок и ВЛ, входящих в состав трубопроводов, определяется ведомственными нормами.
Также можете обратить внимание на Таблицу 2.5.40[ПУЭ].
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!