Алексей C » 09 фев 2017, 16:49
Добрый день, тут двоякий вопрос:
1. Школа, как учебное заведение, должна иметь II категорию надежности электроснабжения. В данном случае Генподрядчик нарушил требования нормативных документов, если не использовал резервный источник электроснабжения, например ДГУ.
2. Если у Сетевой компании запросили ТУ на III категорию надежности электроснабжения, выполнили данные ТУ, то с этой точки зрения все законно, т.к. со своей стороны Сетевая компания гарантирует именно указанную категорию надежности электроснабжения со своей стороны и ее не интересует что за объект подключается.
Т.е. Сетевая компания не нарушила свои обязательства, нормы и правила, принятые в РФ. Генподрядчик нарушил нормы лишь в одном случае, если не реализовал резервный источник электроснабжения и не получил Акт допуска от РТН на электроустановки самой школы.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!