Добрый день, данный вопрос регулируется
ПУЭ п. 2.3.86.При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и
контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20—35 кВ и между ними и
другими кабелями;
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и
кабелями связи;
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и
кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.).
Расстояние между контрольными кабелями не нормируется.
Типовой альбом
А5-92. Лист
А5-92-12 в приложении.
Ответ подготовлен Ведущим специалистом проектного отдела
Гордиенко Вячеславом