Размещение автостоянки над сущ. КЛ-10кВ

Обсуждение вопросов связанных с охранными зонами ВЛ, КЛ и ТП

Размещение автостоянки над сущ. КЛ-10кВ

Сообщение Svetlana » 02 окт 2012, 13:09

По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 п.9б возможно ли организовать автостоянку личных автомобилей у многоэтажного дома на существующей КЛ-10кВ?
Svetlana
Интересующийся
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 07:57

Сообщение Алексей C » 02 окт 2012, 21:41

Добрый день, Svetlana! Законное решение по устройству автостоянки не может быть принято в свете упомянутого Вами Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 в частности п.9б окончательно запрещает размещать стоянки над КЛ свыше 1кВ.
Однако есть существенный нюанс - п.5 данного Постановления, говорит, что признание наличия охранной зоны, закрепленной за собственником коммуникации, возможно лишь после внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Скажу по-русски, охранная зона становится законной после узаконивания прокладки коммуникации, до этого момента - коммуникации не существует.
Как крайний вариант - постарайтесь согласовать с сетевой организацией/собственником размещение парковки при условии дополнительной защиты КЛ (Например футляр или перекрытие КЛ продольно бетонными лотками).
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Охранная зона КЛ-10 кВ

Сообщение Svetlana » 04 окт 2012, 09:53

Спасибо! Будем ждать ответ от сетевой организации.
Svetlana
Интересующийся
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 07:57

Re: Размещение автостоянки над сущ. КЛ-10кВ

Сообщение solar » 09 апр 2015, 17:08

по поводу п.9"б"
что относится к ВЛ? только последнее или весь пункт?

по поводу вашего предыдущего ответа.
защита футляром - это блочная канализация?
solar
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 17:01

Размещение автостоянки над сущ. КЛ-10кВ

Сообщение Алексей C » 09 апр 2015, 21:50

п.9"б" (в редакции, введенной в действие с 6 сентября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года N 736.) относится ко всем линиям свыше 1000В и воздушным и кабельным.
Футляр - имелась в виду защита кабельной линии ПНД трубой под автостоянкой, в данном случае это допустимо признать Трубной канализацией.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Размещение автостоянки над сущ. КЛ-10кВ

Сообщение solar » 09 апр 2015, 22:12

с какой целью в конце пункта 9"б" делается акцент на ВЛ?
solar
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 17:01

Размещение автостоянки над сущ. КЛ-10кВ

Сообщение Алексей C » 12 апр 2015, 00:11

Данный подпункт читается в связке следующего выражения - "связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)"
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40


Вернуться в Наложение охранных зон Линий Электропередач (ЛЭП)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron