Svetlana, в дополнение к сказанному, мы подготовили для Вас достаточно точный ответ на ваш вопрос:
При проектировании систем освещения холлов, общих проходов и лифтовых холлов жилого многоэтажного дома используются следующие нормативные технические документы: Правила устройства электроустановок (
ПУЭ) 7-е издание, главы 6, 7.1;
СП 31-110-2003 раздел «Освещение» содержащие полные требования по выбору и установке светильников.
Термин «антивандальное исполнение» в указанных нормах и правилах не содержится.
Что касается установки «антивандальных светильников» или «светильников антивандального исполнения» в действующих правилах, СНИП и ГОСТ, в т.ч. действующих
ГОСТ 16703-79 «Приборы и комплексы световые. Термины и определения»,
ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам», указанный термин не содержится, следовательно требования к такому исполнению светильников нормативными документами не установлены.
Для выбора светильников в указанных помещениях многоквартирного жилого дома целесообразно использовать марки светильников исполнения и степеней защиты, указанных в ПУЭ, СП-31-11-2003 и соответствующих ГОСТ.
Давайте отсранимся от требований и рассмотрим по каким критериям и нормам оценивается принадлежность светильников к антивандальному исполнению (рассмотрим европейские нормы):
В европейском стандарте EN 50102 (не являющемся обязательным на территории РФ) нормируются степени защиты светильника от ударов. Весьма актуальными являются характеристики ударопрочности для уличных светильников (их же иногда принято называть антивандальными). Несмотря на то, что идеальных с этой точки зрения светильников не существует («вандал» теоретически сможет вывести из строя любой светильник, если поставит себе это целью), наивысшая степень защиты IK10 все же названа «вандалостойкой», а две предшествующие IK08 и IK09 – «вандалозащищенными».
Цифры после IK означают определенную силу удара в джоулях. К примеру, по расчетам специалистов, упроченный светильник с кодом IK07 способен принять удар полукилограммового кирпича, упавшего с высоты полметра, что соответствует энергии 2 Дж. При этом подразумевается, что светильник после такого испытания будет продолжать не только выполнять свои функции, но также будет отвечать требованиям электрической безопасности и сохранит степень защиты, которая у него имеется. Кстати, вмятины и деформации корпуса не служат причиной для понижения кода IK.
Степень защиты от ударов стандартного светильника (с обычным плафоном или без), как правило, не превышает IK03. Светильники с упроченными плафонами находятся в диапазоне IK04 - IK06. А действительно упроченным светильником считается светильник с кодом IK07.
Подробно, с приведением таблицы, данный ответ изложен в
нашей статье.