Сообщение Александр-NSK » 12 мар 2015, 11:49

Приветствую! Подскажите, пожалуйста, что такое радиальная или разветвленная секционированная эл. сеть? У меня имеются только данные:
-Номинальное напряжение генераторов-10,5 кВ;
- Кол-во блоков-4;
-Типы генераторов- ТВФ-110- 3 шт, ТВФ-120-1 шт;
-Тип трансформаторов- ТДЦ-125000/110- 4 шт.

Имея эти данные можно сказать точно тип секционированной электрической сети?
Александр-NSK
Интересующийся
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 07:43

Виды секционированной электрической сети

Сообщение Алексей C » 12 мар 2015, 22:26

Добрый день!
Предлагаю начать с базовой составляющей.
Единой общепринятой классификации схем соединения сетей нет. Наиболее общим является разделение сетей по их схемам соединения на разомкнутые и замкнутые.
Разомкнутые нерезервированные сети применяются для передачи электроэнергии к потребителям III категории. Разомкнутые сети делят на магистральные, радиальные и радиально-магистральные или разветвленные. Магистральная линия предназначена для питания нескольких потребителей, расположенных в одном направлении. Недостаток такой сети в низкой надежности. При аварии на головном участке и его отключении отключаются все потребители, питающиеся от одной магистрали. При аварии на промежуточном участке отключаются все потребители, расположенные за этим участком. В радиальной сети каждый потребитель питается по своему радиальному участку сети. Радиально-магистральная сеть содержит как магистральные, так и радиальные линии.
Разомкнутые резервированные сети применяются для электроснабжения потребителей I, II категорий. Такие сети выполняются в виде двух параллельных или двухцепных линий. При выходе из строя одной цепи вторая остается в работе и потребители I, а в большинстве случаев и II категории, продолжают снабжаться электроэнергией. Разомкнутые резервированные сети можно разделить на магистральные, радиальные и радиально-магистральные или разветвленные.
Т.е. как видим из мат. части признаком разветвленной секционированной сети может выступать два источника электроэнергии (Два блок-трансформатора одного питающего центра или два различных питающих центра).

Относительно Ваших данных можно сделать лишь одно заявление - Вы спрашиваете: "Оно теплое или мягкое?".

По приведенным данным, можно лишь косвенно предположить, что данная сеть склонна быть разомкнутой резервируемой сетью с секционированием.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Виды секционированной электрической сети

Сообщение Александр-NSK » 13 мар 2015, 08:13

Благодарю за ответ!
Александр-NSK
Интересующийся
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 07:43


Вернуться в Проектирование электроснабжения 6(10) - 20кВ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1