Страница 1 из 1

Установка опоры 6(10)кВ возле оврага

СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:08
Алексей C
Вопрос от Елены, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
На каком расстоянии от края оврага (глубина 6 м) должна устанавливаться промежуточная опора 6(10) кВ?

Re: Установка опоры 6(10)кВ возле оврага

СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:08
Алексей C
Минимальное расстояние от опоры ВЛ-10 кВ до края оврага Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание) не определено.

При проектировании ВЛ, исходя из положений п.2.5.8 ПУЭ, расстояние от ВЛ-10 кВ до края оврага желательно соблюсти не менее ширины охранной зоны ВЛ-10 кВ, то есть 10 м от проекции крайнего провода (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

В то же время, исходя из требований п.2.5.22 ПУЭ целесообразно обеспечить расстояние от опоры ВЛ -10 кВ до края оврага не менее 2,5 м для обеспечения проезда вдоль трассы ВЛ.