Ток токопровода

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок среднего напряжения

Ток токопровода

Сообщение Sokoloff » 12 ноя 2013, 17:59

Здравствуйте, подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
Изображение
Sokoloff
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 17:43

Re: Ток токопровода

Сообщение Алексей C » 12 ноя 2013, 18:06

Уточните, пожалуйста тип ошиновки, если пробовать судить по фото, то это Ф-образная шина. Что за материал, алюминий?
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Ток токопровода

Сообщение Алексей C » 12 ноя 2013, 18:17

Самые ближайшие данные по такой шине - 7550А Алюминий (Но это для двух шин коробчатого сечения)
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Ток токопровода

Сообщение Sokoloff » 12 ноя 2013, 19:03

Шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
Изображение
Sokoloff
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 17:43


Вернуться в Проектирование электроснабжения 6(10) - 20кВ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1