Запись в удостоверении по Электробезопасности для крановщика

Обсуждение вопросов касающихся производства строительно-монтажных работ в городе Москва

Запись в удостоверении по Электробезопасности для крановщика

Сообщение Алексей C » 29 июн 2013, 21:24

Вопрос от Константина, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Строительно-монтажное управление. Занимаемся строительством, реконструкцией и ремонтом ВЛ-0,4кВ; ВЛ-35 кВ, а также производим работы в охранных зонах данного вида ВЛ. Естественно, при производстве данного вида работ не обойтись без таких рабочих специальностей как: крановщик, механизатор (экскаватор, бульдозер, БКМ и т.п.), разнорабочие, стропальщики и т.д. Суть вопроса: Какую запись в удостоверении по электробезопасности в графе «Допущен к работе в электроустановках напряжением» до 1000В или до и выше 1000В; должен иметь данный персонал и почему (НД с ссылкой на пункт) и в графе «в качестве»: электротехнологический персонал или ? т.е. в качестве какого персонала будет допущен данный персонал.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Сообщение Алексей C » 29 июн 2013, 21:28

Добрый день, Константин!
Если электромонтажные работы проводятся в электроустановках напряжением выше 1000В, то в удостоверении должно быть указано, что работник "Допущен к работе в электроустановках напряжением выше 1000В в качестве крановщика (машиниста бульдозера, стропальщика).

Например, работник принят на работу в должности водителя автомобиля.
Согласно ПБ10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" (п.9.4.10.) управление автомобильным краном может быть поручено водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и аттестации квалификационной комиссией.
Согласно ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (п.11. Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъёмных машин, механизмов и лестниц.) водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ должны иметь группу II (п.11.2.).
Согласно ПТЭЭП "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" определены:
- Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000В;
- Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!