Страница 1 из 1

По какой категории надежности нужно подключать школу?

СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:40
Алим
Здравствуйте!!! У меня вот такой вопрос: Минстроем было заказано построить школу, по проекту категория надежности электроснабжения II, а по факту генподрядчиком было заявлено III и энергоснабжающей организацией было выдано техусловия по III категорией. Проект не был изменен !!! Правомерны ли действия генподрядчика и энергоснабжающей организацией которые без изменения в проекте подали напряжение и не согласовали с Ростехнадзором? Спасибо.

Re: По какой категории надежности нужно подключать школу?

СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:49
Алексей C
Добрый день, тут двоякий вопрос:
1. Школа, как учебное заведение, должна иметь II категорию надежности электроснабжения. В данном случае Генподрядчик нарушил требования нормативных документов, если не использовал резервный источник электроснабжения, например ДГУ.
2. Если у Сетевой компании запросили ТУ на III категорию надежности электроснабжения, выполнили данные ТУ, то с этой точки зрения все законно, т.к. со своей стороны Сетевая компания гарантирует именно указанную категорию надежности электроснабжения со своей стороны и ее не интересует что за объект подключается.

Т.е. Сетевая компания не нарушила свои обязательства, нормы и правила, принятые в РФ. Генподрядчик нарушил нормы лишь в одном случае, если не реализовал резервный источник электроснабжения и не получил Акт допуска от РТН на электроустановки самой школы.

Re: По какой категории надежности нужно подключать школу?

СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:21
Алим
Алексей большое спасибо! Если возникнут какие либо вопросы я спрошу....))) Еще раз большое спасибо!

Re: По какой категории надежности нужно подключать школу?

СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:12
Алим
А согласно какого документа определено, что школа попадает под II категорию электроснабжения?

Re: По какой категории надежности нужно подключать школу?

СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:50
Алексей C
Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров носят II категорию надежности электроснабжения в соответствии с таблицей 5.1 Свода правил 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий