Вопрос от Валентины Васильевны, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
На вводе в здание детского садика установлено ВРУ 1-11-10 с двумя вводами и с установкой двух счетчиков. Сетевая организация границей балансового раздела считает наконечники кабелей и требует установку счетчиков в отдельном шкафу учета. До ВРУ? Правомерно ли это?

Re: Установка приборов учета на границе балансовой принадлеж

СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 19:03
Алексей C
Добрый день, Валентина Васильевна!
В данном случае требуется смотреть ТУ от сетевой и сбытовой организации, сбытовая организация может требовать установку учета на границе балансовой принадлежности, но при наличие ВРУ это не следует понимать буквально, т.к. перед узлом учета должен быть установлен аппарат управления для снятия напряжения с клемм для замены или профилактики узла учета. Т.е. это снова не граница балансовой принадлежности, т.к. снова надо ставить до аппарата коммутации, но это бред.
Поэтому счетчики установленные в ВРУ, где граница балансовой принадлежности проходит по кабельным наконечникам, должны стоять в нормальном виде после аппаратов управления. В данном случае требования Энергосбыта противоречат ПУЭ.