Расчет токов 3-фазного КЗ

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок низкого напряжения

Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Александр » 04 дек 2014, 18:42

Уважаемые проектировщики!
Есть оформленный расчет по токам 3-фазного КЗ по А.В. Беляеву?
Дело в том, что я запитываю шкаф автоматики "Ш1" на 5,2А на расстоянии 450 метров от шкафа (назовем "X1"), который, в свою очередь, запитан от шины 0,4. По формуле 8 Беляева Ток I3maх получается огромным= 26,2 кА (тр-тор 1000 кВА с U=6%). По формуле 8 I3max=400/V3*V(8,6 в квадрате+2 в квадрате)= 26,2 кА.
Не могу понять, где ошибся(((. Возможно, не учел сущ. кабель от шины 0,4 до шкафа "X1". Если есть подобный расчет, помогите, покажите!
Моя почта Kotov-av-86@yandex.ru
Заранее благодарен!
Александр
Интересующийся
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 14:55

Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Алексей C » 06 дек 2014, 22:06

Добрый день, судя по Вашей формуле, Вы торопитесь с подстановкой величин. Проверьте чтобы величины были в едином порядке (особенно сопротивления Ом или мОм).
Дополнительно прилагаю Вам расписанный расчет 3-х фазного тока короткого замыкания, для наглядности.
Вложения
Расчёт 3ф тока КЗ.png
Расчет 3-х фазного тока короткого замыкания
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Александр » 12 дек 2014, 13:22

Скажите, а расчет на невозгорание кабеля для 1-фазной нагрузки делается? Кабель ВБШвнг(А)-LS-3х2,5 не проходит для 450 метров! Как считать правильно?
Александр
Интересующийся
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 14:55

Расчет токов 1-фазного КЗ

Сообщение Алексей C » 12 дек 2014, 23:11

Добрый день, Александр!
Давайте назовем все вещи своими именами - Вам требуется расчет тока однофазного короткого замыкания для выбора защитного аппарата с целью защиты проводника от возгорания при однофазном КЗ.
Забегу вперед и скажу, что при такой длине линии Ваша затея обречена на провал, т.к. ток однофазного короткого замыкания в конце защищаемого участка через 450 метров будет стремиться к рабочему режиму и аппарат защиты просто не сможет отличить токи. Для защиты на данном участке предлагаю установить УЗО с уставкой тока утечки на 100мА - это косвенная мера защиты.

Прилагаю Вам расчет однофазного короткого замыкания для электроустановки:
Вложения
Расчёт 1ф тока КЗ.png
Расчет тока однофазного короткого замыкания
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Александр » 14 дек 2014, 15:32

Алексей, прошу помочь мне в расчете! У меня 1-фазный ток получился 0,0465кА!
Александр
Интересующийся
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 14:55

Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Алексей C » 14 дек 2014, 19:38

Это правильный расчет, у меня получились схожие данные, предлагаю установить Вам связку устройств: УЗО на ток утечки 100мА и автоматический выключатель на 8А с характеристикой "В". А в самом шкафу - установить автоматический выключатель на 6А с характеристикой "В"
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение AlexSidlin » 06 авг 2015, 00:40

я то думал форум по электрике обычный, но тут не просто форум, тут целые расчёты)) Ух насколько оказывается сложно поставить иногда розетку под 220 :D
AlexSidlin
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 14:57

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Алексей C » 08 авг 2015, 10:36

Все зависит от конечной цели проектирования, где-то допустимо упростить расчеты, но при этом необходимо знать как оно должно быть в идеальном варианте.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Светлана » 30 янв 2019, 10:35

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, сделать оценку влияния подключаемых электроприёмников на внешнюю питающую сеть. Как рассчитать?
Светлана
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 05:59

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Никита » 31 янв 2019, 10:44

Светлана, уточните пожалуйста какое именно влияние необходимо рассмотреть? Этот вопрос относиться к данной теме? Подключённые потребители влияют не на ток КЗ, а на другие характеристики сети.
Никита
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 23:43


Вернуться в Проектирование электроснабжения 0,38кВ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron