Страница 1 из 1

Указатели пожарных гидрантов

СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 15:29
Svetlana
Чем регламентированы правила мест установки этих указателей?
Какие должны быть выдержаны расстояния (максимальные) от самих гидрантов до указателей и т.д. На какой высоте они должны быть установлены?

СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 18:48
Алексей C
Svetlana, места установки указателей для пожарных гидрантов регламентированы действующим ГОСТ 12.4.009-83:
1.12. Для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) должны применяться соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026 с расположением их на видном месте на высоте 2-2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений. В необходимых случаях должен устанавливаться также знак со смысловым значением "Проход держать свободным" по ГОСТ 12.4.026. Местонахождение подземного пожарного гидранта определяется указателями типового образца, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий.
Исполнение указателей регламентировано действующим ГОСТ Р 12.4.026-2001, приложение "Ж"
Данные требования также дублируются в своде правил СП 8.13130.2009 - п.8.6 (последний абзац) и п.9.9 (примечание 3).

СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 20:20
Алексей C
Для удобства мы собрали все документы по теме на одной страничке