Соединение КУП (ШДУП) шлейфом в детском саду

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок низкого напряжения

Соединение КУП (ШДУП) шлейфом в детском саду

Сообщение Volt » 08 окт 2012, 18:43

Добрый день, возник вопрос, допустимо ли соединять КУПы (ШДУПы) шлейфом на одном этаже или требуется вести самостоятельную линию до щита от каждого КУП? У меня в детском садике на одном этаже ванная комната и кухня, возможно шлейфом соединить их КУПы?
Volt
Интересующийся
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 20:59

Сообщение Алексей C » 09 окт 2012, 13:11

Добрый день, да - возможно подключать КУПы шлейфом при условии общности процесса или наличия только одного общего щитка для помещений. Также можно использовать подключение КУПа (ШДУПа) без разрыва проводника дополнительной системы уравнения потенциалов, таким образом исключая возможность нарушения целостности цепи (разрыва проводника).
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40


Вернуться в Проектирование электроснабжения 0,38кВ