Страница 1 из 1

Соединение КУП (ШДУП) шлейфом в детском саду

СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 18:43
Volt
Добрый день, возник вопрос, допустимо ли соединять КУПы (ШДУПы) шлейфом на одном этаже или требуется вести самостоятельную линию до щита от каждого КУП? У меня в детском садике на одном этаже ванная комната и кухня, возможно шлейфом соединить их КУПы?

СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:11
Алексей C
Добрый день, да - возможно подключать КУПы шлейфом при условии общности процесса или наличия только одного общего щитка для помещений. Также можно использовать подключение КУПа (ШДУПа) без разрыва проводника дополнительной системы уравнения потенциалов, таким образом исключая возможность нарушения целостности цепи (разрыва проводника).