Страница 1 из 1

Подключение к магистральному кабелю

СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 00:18
Андерспн
Как правильно подключится к магистральному кабелю ? Можно ли само зажимными клеммами.типа орехов?

СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 14:58
Алексей C
Добрый день, да допускается присоединение к магистральному проводнику ответвительными сжимами "Орешками", хотя советуем использовать герметичные прокалывающие зажимы со строгим соблюдением допустимых сечений проводников.

Re: подключение к магистральному кабелю

СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 00:48
Андерспн
А если магистраль всего сечением 2.5 мм кв. на светильники..как не охота разрезать чтобы соединять ВАГОми ..А само зажимные да и просто орешки начинаются от 4мм.как быть?

СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 12:17
Алексей C
В таком случае мы с Вами говорим о групповой сети и в данном случае распаиваться требуется в щитах или монтажных коробках методом болтового соединения, сжимов или безразъемных соединений без использования скруток и спаек. И в Данном случае продукция компании WAGO подходит идеально.