Страница 1 из 1

Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?

СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 00:25
Андерспн
как крепить кабель 5 -95мм кв. в шахте подъездного канала.на хомутах? сан технических?

СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 14:50
Алексей C
Добрый день, не совсем понятен смысл вопроса или вопрос про зажимы компании WAGO или вопрос про крепление кабеля?

При прокладке вертикально крепить кабель требуется по всей его длине, с таким ориентиром, чтобы обеспечить его неподвижное удержание и не дать возможность повреждаться под собственным весом.
Кабель допустимо удерживать кабельными стяжками, однако рекомендуем на этажах удерживать кабель на жестко закрепленных к стене клицах.

Re: Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?

СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 12:30
Васильевич
А если про заземляющий провод, то нельзя. Контакт должен быть неразъемный для заземляющего провова. По крайней мере без спец ключей что бы его не разобрали.

Re: Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?

СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 21:29
Алексей C
Васильевич писал(а):Контакт должен быть неразъемный для заземляющего провода.

Согласен, в данном случае клеммник WAGO в модификации Серия: 773 имеет неразборное соединение рассчитанное на весь срок службы и допустим к применению, в отличие от Серии 222 недопустимой для монтажа проводника заземления из-за наличия возможности демонтажа без применения специального инструмента..