Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок низкого напряжения

Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?

Сообщение Андерспн » 30 май 2013, 00:25

как крепить кабель 5 -95мм кв. в шахте подъездного канала.на хомутах? сан технических?
Андерспн
Посетитель
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 27 май 2013, 07:30

Сообщение Алексей C » 30 май 2013, 14:50

Добрый день, не совсем понятен смысл вопроса или вопрос про зажимы компании WAGO или вопрос про крепление кабеля?

При прокладке вертикально крепить кабель требуется по всей его длине, с таким ориентиром, чтобы обеспечить его неподвижное удержание и не дать возможность повреждаться под собственным весом.
Кабель допустимо удерживать кабельными стяжками, однако рекомендуем на этажах удерживать кабель на жестко закрепленных к стене клицах.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватар пользователя
Алексей C
Эксперт
 
Сообщений: 126
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?

Сообщение Васильевич » 11 авг 2013, 12:30

А если про заземляющий провод, то нельзя. Контакт должен быть неразъемный для заземляющего провова. По крайней мере без спец ключей что бы его не разобрали.
Васильевич
Посетитель
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 22:10
Откуда: Москва

Re: Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?

Сообщение Алексей C » 11 авг 2013, 21:29

Васильевич писал(а):Контакт должен быть неразъемный для заземляющего провода.

Согласен, в данном случае клеммник WAGO в модификации Серия: 773 имеет неразборное соединение рассчитанное на весь срок службы и допустим к применению, в отличие от Серии 222 недопустимой для монтажа проводника заземления из-за наличия возможности демонтажа без применения специального инструмента..